DS-K2210 梯控接线配置指导 1、操作流程(配置流程) 1) 第一步 接线及拨码 2) 第二步 权限下发 3) 第三步 配置 4) 第四步 验证效果 2、操作步骤(配置步骤) 1) 接线及拨码 1 架构及接线说明 说明:以硬件接线为例,电梯实际接线需要与电梯厂家确认!
例 如果分控模块直接对接电梯按键,如下图所示:
说明: (1) 韦根读卡器需要接入WIEGAND 网口韦根接线线序如下图所示:
(2) 四芯联动线说明 触发紧急按钮时,所有楼层继电器保持闭合状态,所有楼层按钮均有效。 触发消防按钮时,所有楼层继电器保持断开状态,所有楼层按钮均无效。 触发维护按钮时,所有楼层继电器保持断开状态,所有楼层按钮均无效。 2 拨码 分控模块拨码说明 第1-6 位
第7 位预留 第8 位继电器输出NC/NO 状态反转 说明: (1) 分控模块拨码模式为按键模式情况下,断电时 NO/NC 状态,上电后反转为 NC/NO 状态;按键模式下,需要接NC 和COM,通电后状态变为NO/COM,断 电后可以释放对电梯的控制,无任何安全隐患。 (2) 拨码数值对应关系:3 代表按键模式的1-16 楼,4 代表17-32 楼,以此类推; 11 代表呼梯模式的1-16 楼,12 代表17-32 楼,以此类推;19 代表自动模式的 1-16 楼,20 代表17-32 楼,以此类推; 2) 配置继电器 1 正常场景 访问控制—高级配置—电梯配置,配置梯控对应按钮的继电器功能。 点击“清空配置”,然后把右侧“按键”模块拖入到对应的楼层,如楼层1 拖入按键“1- 1”,全部完全后点击保存。
2 特殊场景 楼层错位场景1 比如同一单元内有-1 楼和1-9 楼,建议:接线1-9 楼对应1-9 继电器,-1 层按钮接第16 继电器,继电器配置拖动如下
场景2,商场楼层如下-1 楼、1 楼、2 楼、2B 楼、3-9 楼,按钮和继电器按顺序接线, 再配置继电器即可。 第三步 权限下发 1 添加主控模块,导入梯控楼层
2 添加人员信息
3 下发权限 按实际楼层下发权限
第四步 验证效果 在读卡器上面刷卡,认证通过后开放第5 层权限,然后在电梯楼层上按键“5”。 会产生事件:普通卡认证通过、按键梯控继电器闭合(可以按“5”键),按键梯控继电 器断开
如果是没有权限的卡,会提示:无此卡号
|